Maja99 0 Geschrieben 13. März 2020 Share Geschrieben 13. März 2020 (bearbeitet) Hallo, könnte mir bitte jemand sagen, ob es sich bei folgendem Text in einer Baubeschreibung um eine weiße Wanne handelt? "Bodenplatte unter Keller, 25 cm gedämmt, Beton C25/30, Baustahl BST 500/550, Dämmung 120 mm, Wärmeleitgruppe 035, druckfest, vollflächig, samt." "Kelleraußenwand, 24 cm gedämmt, Beton C25/30, Baustahl BST 500/550, Dämmung 120 mm, Wärmeleitgruppe 035, druckfest, vollflächig." Welche Voraussetzungen fehlen, damit es sich um eine weiße Wanne handelt? Oder kann man aus dem Text nicht genau feststellen, ob es sich um eine Weiße Wanne handelt? Vielen Dank für eure Hilfe! bearbeitet 13. März 2020 von Maja99 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.038 Geschrieben 13. März 2020 Share Geschrieben 13. März 2020 (bearbeitet) 1. Der Beton ist nicht als WU (Wasser undurchlässig) spezifiziert die Stärke ist ausreichend. 2.) Nächste Positionen schauen ob Fugenbänder oder Fugenbleche ausgeschrieben sind. 3.) Dazu entscheidet die Bewehrungsmenge/ die angenommene Rissbreitenbeschränkung ob das als Weiße Wanne gilt. bearbeitet 13. März 2020 von SirDigger Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Maja99 0 Geschrieben 16. März 2020 Autor Share Geschrieben 16. März 2020 Vielen Dank. Das hat mir geholfen! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...