Salehhus 0 Geschrieben 15. November 2023 Share Geschrieben 15. November 2023 Hallo liebe Mitglieder, Für einen Auftrag haben wir den Sand einer Sandgrube für eine Kugelstoßanlage ausgetauscht. Der AG bemängelt, dass die Kugeln im Sand "verschwinden" Hat jemand einen Vorschlag wie wir verhindern können, dass die Kugeln zu tief in den Sand versinken ? Stärke der Sandschicht 40 cm. Vielen Dank schonmal für eure Ideen! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.069 Geschrieben 15. November 2023 Share Geschrieben 15. November 2023 (bearbeitet) Wenn musst du eine andere Sieblinie nehmen... und den Sand austauschen. Brechsande / sande die sich verdichten lassen sind ideal, "runde/gewasche Kabel&Abdecksande" haben das Problem was du beschreibst Günstiger wäre 10cm Sand zur Seite, ein Geotextil einlegen, Sand wieder drauf bearbeitet 15. November 2023 von SirDigger 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Walzen Heiko 0 Geschrieben 15. November 2023 Share Geschrieben 15. November 2023 Ich würde Betonkies 0 - 16 nehmen Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
GaLaPflaster 64 Geschrieben 15. November 2023 Share Geschrieben 15. November 2023 (bearbeitet) Oberbelag 2cm gut verdichtbarer Brechsand 0/5. Darunter einen ordentlich verdichteten Unterbau aus 5cm 0/16 auf 0/32. bearbeitet 15. November 2023 von GaLaPflaster Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Salehhus 0 Geschrieben 11. April Autor Share Geschrieben 11. April Besser spät als nie: vielen Dank! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Recommended Posts
Diskutiere mit!
Du kannst jetzt antworten und Dich später anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.